• 恳请各位高手指点,我是很感谢的%

    实际图纸中经常出现梁或连梁(尤其是连梁)高于本层标高的时候,在钢筋算量中可以任意设定标高,但往图形算量导入时图形中(8.0)就不认,请问在钢筋算量中怎样定义(画)这些构件为好些,才能更好地导入图形算量中呢,请把你们的一些好的方法介绍过来好吗,谢谢!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    导入图形算量后,梁分上下两层画,问题就解决了.

    2008-06-17 08:18:38 

  • 一、正负零最好按0定义,不要按-0.05定义 二、最好以最大高度定义层高,再修改构件的标高 三、错层不好处理,钢筋可先按最大高度定义,导入工程量后多备份几分,修改层高分别处理 四、门窗可以分成几层来变通处理 五、上返梁可以到上一楼层建立修改标高 六、跨两个楼层的梁可以变通处理,在一个楼层内建立,工程量中牵扯高度的问题可以手工干预调整 七、坡屋面不要单独建立一层 八、跨楼层的柱子,可以用子楼层来处理,能够超越层高 九、连梁是剪力墙的一部分,不需要导入

    2008-06-17 08:24:59 

  • 钢筋里面按图纸画!不然影响钢筋量。 图形里面吧它分2层,下面这层画在本层,用梁画,上面这层画在本层的上面一层,调整标高,用圈梁画!

    2008-06-17 08:28:03 

  • 我都是按层高来设定的,你仔细想一下,其实工程量不会差的。既然工程量不错,何必去非得按图纸上的跨层来画呢。再说了,目前GCL8.0没有这种功能。

    2008-06-17 08:28:55 

  • 钢筋算量导入图形算量后,将图形算量的连梁、窗整体把标高降低,数量保证不会有误差。

    2008-06-17 08:48:07 

  • 方法两种: 1,钢筋按正确修改标高,导入图形时,修改截面在上一层再设置一个梁; 2,导入图形时,使梁正确标高,修改本层梁的应有截面(如梁在本层200*600,在上层一截是200*200,梁的总截面200*800).在上层不设置.直接修改工程量代码:TJ/0.6*0.8.即可!

    2008-06-17 08:52:31 

  • 如果是跨层梁的话在钢筋里按图纸做,图形里面以楼层标高为界分2层分别画梁,下面这层画在本层,上面这层画在最后一个分层上,注意标高的设置,如果是连梁,钢筋导图形时就不导连梁,连梁定额上一般也执行砼墙项目,可以按墙来画,再把洞口画上就行了,不存在连梁跨层了。

    2008-06-17 08:52:38 

  • 连梁在钢筋算量里,直接定义并绘制,修改梁顶的实际标高即可。导入到图形中以后,比较快的方法是可以直接修改连梁的顶标高和高度尺寸,使连梁的顶标高在本层中,连梁的高度变小,因为连梁也要套砼墙的定额,只要保证连梁的长度,正确计算梁的底模的量,并且保证连梁下方的洞口尺寸或砌块的量正确即可

    2008-06-17 11:01:43 

  • 同意梦鹄的办法。

    2008-06-17 11:14:14 