• 首层地面有不同标高的时候,其内墙面抹灰应如算设置?<

    ,如一部分为士0.00,一部分地面为-0.6,在计算首层内墙面抹灰的时候,软计是以士0.00起计算抹灰高度的,那么士0.00至-0.6这部分的墙面抹灰应该在哪里计算?难道要另设多一个负一层?

    问题补充:在表格输入里面没有相应的代码呢! 因为我现在所做工程来看,如果再增多一个负一层还得重新画一些构件,好象"电脑计算一下房间周长,乘以高度,手算比较快 "这个建议也可以; 另外"把本层高设置为较底的高度为层高(-0.6M处),采用单墙面装修--新建内墙面装修(无踢脚的,高度设置为‘0’)--修改墙裙高度为600(-0.6到士0.00)。 "这个建议不错,只不过按此层高改了以后,各层构件的标高都要跟着改变,跟图纸对不上. 想了一个比较快速的方法:直接在墙面抹灰的代码上乘多一个系数即(0.6+首层抹灰计算高度)/首层抹灰计算高度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问:如一部分为士0.00,一部分地面为-0.6,在计算首层内墙面抹灰的时候,软计是以士0.00起计算抹灰高度的,那么士0.00至-0.6这部分的墙面抹灰应该在哪里计算?难道要另设多一个负一层? 看我做的。 答;你把本层高设置为较底的高度为层高(-0.6M处),采用单墙面装修--新建内墙面装修(无踢脚的,高度设置为‘0’)--修改墙裙高度为600(-0.6到士0.00)。 1、凡地面为士0.00的,墙裙高0.6M的工程量不套工程做法(不套定额子目)。 2、凡地面为-0.6M的,墙裙高0.6M的工程量套与墙材料做法相同的定额子目(或其它,自己记住合并到墙工程量)。 3、导入预算书后,-0.6M部分的工程量,合并到墙的工程量里。

    2008-06-17 16:17:09 

  • 在表格输入里 匹配代码   也比较快的

    2008-06-17 15:50:21 

  • 你可以用电脑计算一下房间周长,乘以高度,手算比较快

    2008-06-17 15:51:26 

  • 首层地面标高软件都是从正负00算起,正负0至-0.6你要在基础层中建立.内墙抹灰你可以在基础层里用保温层来做,定额套抹灰的相应定额就行了.

    2008-06-17 15:52:39 

  • 士0.00至-0.6这部分的墙面抹灰只能设到-1层.

    2008-06-17 15:54:59 

  • 设-1层和在表格里输都可以

    2008-06-17 16:07:47 

  • 计算一下房间周长,乘以高度,手算比较快

    2008-06-17 16:51:11 

  • 支持工程师的意见

    2008-06-17 17:12:11 