共产党 2008-06-18 08:20:36 | 河北省 土建算量GCL2013 | 635查看 14回答
暗柱抹灰的工程量在图形中套定额如何才能出来t
我在图形中做装修时房间不显示暗柱,无法形成闭合的房间,于是画上虚墙。然后我套了“水泥砂浆混凝土墙”这个定额,选了“柱墙面抹灰面积”这个代码,请问这样报表会出来暗柱抹灰的工程量吗。 上图为暗柱的形状 下图为装修时画的虚墙问题补充:主要是偶选择“柱墙面抹灰”这个代码对么,用虚墙在暗柱位置闭合后会出来暗柱抹灰的工程量吗。
全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱的工程量在套定额的时候,都要并入到混凝土墙中的 所以在图形中,绘制墙体时,把墙体绘制到暗柱边, 这样就不会计算错误了
2008-06-18 08:29:20
-
直接形成闭合的房间
2008-06-18 09:01:31
-
你是说剪力墙中的暗柱还是框架柱,如果是剪力墙暗柱无法显示,因为他在剪力墙里,如果是框架柱用F12选择柱子就能显示。我认为你的房间不能布置是因为有墙体没有封闭,应在普通墙里延伸封闭。柱抹灰包括在墙里,如果单独计算柱抹灰,选择代码时选柱抹灰,墙抹灰要减柱抹灰,否则就重复了。
2008-06-18 09:03:54
-
你这样画是不正确的,一定要找到墙和暗柱的交点,画成一个闭合的空间,在进行房间的面罩。
2008-06-18 10:36:58
-
暗柱在图形算量中一般不要体现出来,他所有的工程量都归于墙,都是按墙来算的,所以画构件的时候直接按墙画,不要考虑暗柱。 所以 他的定额都是墙的做法
2008-06-18 08:22:01
-
在暗柱的位置画上墙直接形成闭合的房间,这样暗柱的抹灰量会计算出来。
2008-06-18 08:30:48
-
在图形软件中,暗柱直接画成墙,就不会错了。
2008-06-18 08:32:29
-
由钢筋抽样导入图形算量时,暗柱的默认状态也是不导入,而且在钢筋抽样时要先画墙再画暗柱,在暗柱的位置既要画暗柱又要画墙,所以在导入图形算量时就不会出现房间不封闭状态,另暗柱的套价应并入墙中。
2008-06-18 08:34:31
-
工程有暗柱的在算量里不要画上,直接用砼墙来画。装饰里面把抹灰分成砼墙的和其他砖墙的,布置的时候用智能布置里面就分砼和砖墙,这样就可以很块的分开砼墙和砖墙的装饰做法了!
2008-06-18 08:37:59
-
图形算量中没有暗柱构件,它是砼墙的一部分,他的装修工程量都归于墙,所以画构件的时候暗柱位置直接按砼墙画。 你按虚墙画的话,是不计算工程量的,虚墙只是帮助把房间布上去而已,你需要的暗柱工程量是出来不了的。
2008-06-18 08:41:31
-
你的图形大概是从钢筋算量中导入的吧! 在钢筋算量中你没有把墙画头,你只画到的与暗柱相遇 的位置,这样画不妥。需要你把墙画成闭合的,在钢筋算量中不会增加工程量,只管把墙画到头就行。这样再导入图形的时候就不至于出现不闭合的情况了。
2008-06-18 08:51:11
-
建议先话剪力墙,这样的话就会形成闭合的房间,然后再在剪力墙里面绘制暗柱套定额,这样一来剪力墙会自动扣除暗柱的量,房间装修也能布置了
2008-06-18 19:19:51
-
应该把暗柱的位置把墙画满,然后删除暗柱。因为暗柱一般执行墙体的。
2008-06-23 23:22:55
-
做墙的时候把墙体画到轴线上,暗柱一般不画的,都并剪力墙里去了,抹灰的话一般选择混凝土面抹灰面积的代码就可以了,定额你自己想套哪个都可以的。
2008-06-18 08:52:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看