• 梁平法施工图标注问题(图集上的)

    1.4-4截面位置为啥上部纵筋只有两2C25,这里没标注的话不是应该默认跟3-3保持一致是6C25吗(或者是右边的4C25                 2.为啥4-4处的箍筋间距变成了200                3.集中标注处最下面的(-0.100)啥意思

    施工图标

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    4-4截面位置是跨中,上部纵筋只有两2C25,3-3是支座部位6C25

    4-4处的箍筋不是加密区,间距200

    集中标注处最下面的(-0.100)是本层标高-0.1

    集中标注

    首次提交 2020-03-17 15:48:24  最近修改2020-03-17 15:54:25 (修改过1次)