    河南省16定额中已经记取综合脚手架了,但是楼层有超过4.1的,砌体及粉刷是否需要单独计算单项脚手架?筏板基础高度1.8m厚套那个脚手架子目

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    楼层超过4.1米的计取模板超高增加费和垂直运输超高增加费。室内墙面粉饰高度在3.6m以外的除执行综合脚手架之外另执行内墙面粉饰脚手架项目。砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙,按相应双排外脚手架定额乘以系数0.3。满堂基础高度(垫层上皮至基础顶面)>1.2m时,按满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3。