• 砌体拉结筋

    拉结筋设置为起始距离设置为s/2,向上取整加一,层高4.5m,梁高0.7m,拉结筋间距500,算法一:(4.5-0.7)/0.5=9,算法二:(4.5-0.7-0.5)=8,请问各位老师,那种方法对,谢谢!

    2020-03-17 19:17:26 补充

    广联达对于上下分段墙体的拉结筋根数不正确,不管是向上取整还是向下取整,起始距离s或者s/2,都不正确

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    楼上的计算式是错误的。因为第一道拉结筋是据地0.3m开始设置的。

    所以正确的算法是这样的(4.5-0.7-0.3)/0.5=7道拉结筋。

    2020-03-17 19:39:33 

  • 你好:正确的算法是这样的(4.5-0.7-0.5*2)/0.5=5.6=6+1=7道拉结筋

    应该是上下各一个间距起步,向上取整加一的方法计算

    首次提交 2020-03-17 19:24:58  最近修改2020-03-17 19:26:10 (修改过1次)