realfox@126.com 2008-06-18 14:59:27 | 吉林省 土建算量GCL2013 | 1337查看 8回答
图形算量中上反梁怎么弄?m
在楼层中会有上反梁的情况,可是在图形中可以不到上一层中,有时就会出现提示说比楼层标高低,这是为什么?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳层层都是上反粱怎么办 你别告诉我用子层画 ??
2008-06-18 15:06:51
-
上反梁在图形中分成两个小梁,分别在上下二层中绘制,注意修改梁顶的标高,并且上一层中的梁要用圈梁来定义,因为上层的梁不应该再算底模了。
2008-06-18 15:29:31
-
分两部分画吧。没办法是事情。。。。。。。。。。。
2008-06-18 15:58:25
-
在楼层中会有上反梁的情况,可是在图形中可以不到上一层中,有时就会出现提示说比楼层标高低,这是为什么? 回答:楼层中有反梁的情况,目前的版本只能在分层里面处理,因为现在的图形算量版本是限制层高的,钢筋里面就不会出现这样的问题。
2008-06-18 18:45:02
-
在图形中你可以分两部分画,例如:500*600一部分在本楼层500*300,一部分在上一楼层500*300
2008-06-18 15:03:10
-
在楼层中会有上反梁的情况,可是在图形中可以不到上一层中,有时就会出现提示说比楼层标高低,这是为什么? 我的回答:这根梁是跨层梁,算量软件里构件收到楼层高度限制,是不能超出或者低于当前层高的! 比如梁高为600,标高+0.0以上占了400,以下占了200,处理方法有两种: 比如:KL300*600跨越了两层,在一层顶有400高;在上一层有200高;处理方式有两种: (1)、将这根梁分成两根,绘制到相应楼层中即可,梁的体积及梁与墙体的扣减关系软件能处理,然后在装修上,天棚与地面的工程量直接运用房间的代码。当梁宽同墙厚时,地面积也用房间的地面积代码;当梁比墙宽时,地面积可以用房间的地面局部装修采用偏移的方式设定范围; (2)、将这根梁直接建立为KL300*600,绘制到一层中去,然后在这根梁的做法中 梁砼子目的工程量为[TJ]*300/600 墙体子目的工程量为 -[TJCD]*0.2*墙厚
2008-06-18 15:06:53
-
在楼层中会有上反梁的情况,可是在图形中可以不到上一层中,有时就会出现提示说比楼层标高低,这是为什么? 答:这是因为软件还不能处理上返梁的情况,建议你这样做,如果把该梁的标高压下来影响到其它工程量,就得分两段画,如果不影响,就压下来。
2008-06-18 15:06:55
-
因为你输入的层高是之 底面到顶板之间的距离,而你的反梁超出顶板所以电脑不能识别, 如果你算砼那,你就分为两部分画 如你算钢筋,那建议你在子层中按正常梁画
2008-06-18 15:12:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看