拥抱。 2020-03-18 09:45:05 | 浙江省 安装招投标预算结算审核 | 290查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
yousuosi 专家
答题: 1687 被赞: 502
一般清单不能改变的,按清单描述的项目特征套取,你也可以答疑甲方。你也可以利用清单错误 采取不平衡报价。
2020-03-18 13:49:12
关于电箱的电缆走桥架还是走管的问题
截图所示:1、图纸的桥架进公配间,应该设置桥架立管还是线管?系统图标注了线管敷设的管径,也标注了桥架敷设CT。应该选择哪一种?还是两种都可以选择。。。我知道一般在现场施工是走桥架的。。。但是图纸上应该怎么算这部分的工程量?
请问清单与定额的单位不同,它们的工程量怎么算的
清单里的开关单位是个,工程量为8个;定额里的单位是套,那定额里的工程量是怎么算的?问题补充:那工程量跟双控单联应该没关系吧!如果单位不改变,工程量也一样吗?我是看别人做的清单工程量跟定额工程量不一样,清单工程量是8个,定额却是0.21套,所以挺好奇的?!
安装算量关于配电间内图纸设计不画桥架的问题?
如截图,问题一:当设计未在配电间内画桥架的时候,我们预算员是否要在配电间内给画上并计算连到电箱的桥架的工程量?(截图内红框和蓝色框是我添加的示意图,桥架设计只画到配电间门口)问题二:一般现场这种配电间都是有桥架的,但是截图这种情况,电箱顶端到桥架 应该是配管,还是走桥架?(截图内红框和蓝色框是我添加的示意图,桥架设计只画到配电间门口)个人观点:我个人是觉得应该电缆走桥架的,但是设计桥架没画到位,就让我很纠结要不要补桥架上去,所以来问下,这部分量,大家都是怎么处理的?探讨探讨。如果走管,那要多出管子的量,如果桥架那只是多出这部分桥架的量,回路多的情况下,我觉得桥架施工来的方便,整齐。所以,大家怎么看?
消防信号线在这个图纸上是走顶还是走桥架?
按图纸上这段信号线好像是走桥架的,但是图例是这一段是线管是WC CC的敷设方式,我看了其他的系统,桥架里除了这个不明确的消防信号线以外,还有其他的电力线,信号软导线是不是不能和其他的电力线放在同一个桥架里啊?因为现在在做审计,如果CT布置的话,配管工程量就要减去很多了,麻烦老师指点一下
土建2018的工程量需要考虑清单定额吗
老师你好,我现在在做一个工程结算,需要修改清单工程量,不需要套价,我想问下,土建2018软件算出的工程量需要考虑是清单还是定额吗,我没有套清单和定额,只是把软件算好的工程量填到原来预算的清单计价工程量中,这样可以吗2019-06-14 08:57:25 补充等做预算需要在擎州软件中相应套清单定额计价时,是只要在一条清单下的定额填工程量,之后清单会自己出工程量吗,还是要自己填工程量的
清单计价时清单工程量和定额工程量
老师你好我想问下土建工程清单计价时清单和定额的工程量,土方工程土建软件中可以设置放坡和工作面,那计算清单工程量时是不用设置放坡和工作面吗,不过软件能根据原则查看清单工程量和定额工程量,如果要同时计算清单、定额工程量要怎么设置呢,我在设置了放坡和工作面后,发现清单和定额工程量是一样的,后来发现清单描述上包括了放坡和工作面,现在一般都是这样吗,还是清单和定额应该不一样的工程量,这该怎么操作啊