• 框梁底筋:4c25 n2c14 后面的 n2c1

    框梁底筋:4c25 n2c14 后面的 n2c14输入后提示是格式错误,怎么输入?

    问题补充:是扭筋,但是也得输入吧,如果不输入的话工程梁应该会减少吧!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该是设计人员在集中标注错误。4C25是梁的下部钢筋,N2C14应为梁的腰筋(即抗扭钢筋)。一般情况梁高大于500mm,应设梁的腰筋(满足构造要求设构造钢筋,满足抗震要求设抗扭钢筋)。

    2008-06-18 16:41:59 

  • 可能n是“+”,应该是4C25+2C14

    2008-06-18 16:19:42 

  • 要在英文状态下输入。

    2008-06-18 16:22:09 

  • 后面的 n2c14输入后提示是格式错误,怎么输入? 答:应该是抗扭钢筋2C14吧。梁的底筋4C25应该可以了。

    2008-06-18 16:28:53 

  • 提示格式错误的时候,同时会提示正确的输入格式 按照正确的格式输入即可

    2008-06-18 16:29:47 

  • n2c14应该是抗扭钢筋,4c25是框架梁主筋。

    2008-06-18 16:34:46 

  • 4C25为底筋,N2C14 抗扭钢筋应该设置在侧面,而不是在梁的底部。所以正 确的输入方式是:在构件管理---梁的属性中: 下部通长筋一栏输入:4C25 侧面纵筋一栏中输入:N2C14 这样钢筋N2C14就会按抗钮钢筋自动计算了。 另外:底部钢筋除特殊部位、设计中特殊注明外,一般是布置纵向受力钢筋而不布置受钮钢筋。如果经设计确认为受钮钢筋,则可以按上面所述,在侧面钢筋中来输入,软件会自动计算的。

    2008-06-18 16:54:50 