• 分层墙图形算量倒入钢筋算量c

    我的分层墙在图形算量里面是下面是砼的上面是砌块的,钢筋中砌块钢筋是通常布置的,可是导入的图形中只有一种墙,这个问题该如何解决呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的导入钢筋中就成了一种墙体,这时的钢筋你可用墙的体积长度代码计算出来钢筋的长度,在单构件中来输入

    2008-06-19 08:59:40 

  • 在钢筋软件中目前来说还没有分层墙,只能导入一种!

    2008-06-19 08:58:45 

  • 在相应的墙里面通过属性在增加上通常钢筋就可以了

    2008-06-19 08:59:22 

  • 由于钢筋里没有分层墙,在图形倒人钢筋时,只有一种墙,那你就把这个墙定义为砼墙,把标高调好.对于砌块墙,我们只是为了算钢筋,可以在旁边画一个同样的墙,也同样调标高.

    2008-06-19 09:08:41 

  • 把倒入的墙体属性按图纸要求重新定义一下属性,如标高即可。