• 首层柱子,基础底标高为-2.000,独立基础厚度4

    首层柱子,基础底标高为-2.000,独立基础厚度450,首层层高为3.3,梁高400,柱子400*400,箍筋A8@100/200(4),软件中计算四肢箍中外大箍根数为40,计算公式Ceil(742/100)+1+Ceil(1434/100)+1+Ceil(400/100)+Ceil(2225/200)-1,这个公式我不太明白,能解释一下吗?计算柱子箍筋根数的公式是什么,能否赐教.

    问题补充:我记得上学时老师给我们讲过一个公式是:加密区长度/加密区间距+(柱高-加密区长)/非加密区间距+1,其中加密区长度是按03G101-1中所规定的三个加字密区所确定的,但用这个公式计算的结果和软件的结果不一样 关于那个1434我没有输错,就是这个我也很难理解,因为算纵筋长度时用的就是1483,不知道到这里为什么变成了1434

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 多参加一些培训班有好处的

    2008-06-19 22:34:04 

  • 因为你的柱是基础层和首层的位置,首层的柱箍筋计算是1/3+搭接范围的加密个数+上节点个数+中间个数(200mm间距)+基础(独立基础)内的个数(计算设置有不少于2个或者3个外箍)的和=40个箍筋呀

    2008-06-19 14:35:54 

  • 加密区:742柱上部加密长度≥柱长边尺寸(圆柱直径)≥Hn/6≥500取其最大值,1434柱下部加密长度Hn/3,400柱节点高度。2225为非加密区长度。 且箍筋加密区根数=加密长度/加密间距+1,非加密区根数=非加密长度/非加密间距-1

    2008-06-19 14:48:57 

  • 其实这个问题我们不用管的。在计算中会自动考虑柱子箍筋与梁箍筋的扣减问题。经过验证,跟我们自己手工计算的箍筋根数一样。你可以试验下。

    2008-06-19 11:05:16 

  • 有一套书讲得很明白,张向荣老师编的!透过案例学平法,非常基础、专业

    2008-06-19 11:05:59 

  • 这是箍筋加密的问题,2225为本层中间不加密长度,其他三个有两个为本层加密长度,另一个为上层加密长度,建议你看下03G101图集

    2008-06-19 11:14:21 

  • 我给你个计算公式供你参考: 首层箍筋根数=CEIL((HN/3)/加密区间距))+CEIL(搭接长度/加密区间距)+CEIL(MAX(HN/6,500,HC)/加密区间距)+CEIL(节点高/加密区间距)+CEIL(柱高度-加密长)/非加密间距)+CEIL(节点高/加密区距)+1 注:当纵筋采用搭接连接时,应在柱纵筋搭接长度范围内均按≤5D(D为搭接钢筋较小直径)及≤100的间距加密箍筋。 03G101上有个柱箍筋加密的图,你好好看一看,会对你有帮助。

    2008-06-19 11:32:25 

  • 其实就是加密区根数加1,非加密区根数减1。

    2008-06-19 11:37:23 

  • 加密区范围的确定:对于底层柱下加密区为 层净高/6;非底层柱上下均为 层净高/3。(详见03G101-1-36) 箍筋根数=加密区长度/加密区间距+(柱高-加密区长)/非加密区间距-1

    2008-06-19 11:40:24 

  • 在回答问题之前,我想请教提问老师一个问题:计算公式Ceil(742/100)+1+Ceil(1434/100)+1+Ceil(400/100)+Ceil(2225/200)-1中是否有一个数据你输入错了呢? 软件里正确的计算式应该是计算公式Ceil(742/100)+1+Ceil(1483/100)+1+Ceil(400/100)+Ceil(2225/200)-1才合适吧?:) 从你描述的情况来看,该工程应该没有地下室,所以软件在计算的时候,把从独立基础顶到首层的结构地面标高的这部分钢筋全部纳入首层钢筋里进行计算 1、Ceil(742/100)+1的来历:(3.3-0.4+2-0.45)/6=0.742。这个属于柱子的上加密。Ceil在软件里表示的意思是“向上取整” 2、Ceil(1483/100)的来历:,这个时候首层柱子的加密区应该为楼层净 高/3,即:(3.3-0.4+2-0.45)/3=1483 3、Ceil(400/100)的来历:此部分加密应该为节点加密,400即为与这跟柱子相交的框架梁的高度。 4、Ceil(2225/200)-1的来历:楼层净高-各加密区长度。即:(3.3-0.4+2-0.45)-0.742-1.483=2.225。至于Ceil(2225/200)-1最后减少1的原因是,因为这个是处于中间非加密区,两端都是加密区,按照排列来讲,是应该减少一个,这个很好理解。 不知这样理解,老师是否满意呢?:)

    2008-06-19 12:09:10 

  • 我觉得你把那个公式复杂化了!其实很好理解! 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1) 其实那个柱顶和柱末的箍筋加密区的长度是不一样的!所以上下分开算!然后再把非加密区的箍筋数量加上!

    2008-06-19 12:44:15 