invind 2008-06-19 11:33:29 | 天津市 其他专业 | 945查看 13回答
梁的支座处标注:14c25 8+6
梁的支座处标注:14c25 8+6 18C25 10 8/2+8 以上这两种标注,在“梁平法表格”中标注的话,指标注14c25和18c25,剩下的不标注的话,对钢筋工程量的计算会不会有影响?问题补充:如果影响计算结果,那我怎么在“梁平法表格”中输入
全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
会有影响,第一排和第二排钢筋的长度是不一样的啊~第一排按支座两端较长跨1/3净长计算,第二排按1/4净长计算;
2008-06-19 16:06:27
-
会影响的钢筋量,梁的支座处标注为双排钢筋,第一排按支座两端较长跨1/3净长计算,第二排按1/4净长计算;
2008-06-19 13:32:08
-
会有影响,如果只写成14C25,面筋全部都按第一排钢筋计算锚固,结果当然不准确了
2008-06-19 11:38:10
-
会有影响,钢筋所在的排不同长度不同
2008-06-19 11:40:12
-
会有影响,第二排和第三排钢筋锚固不一样的
2008-06-19 11:40:38
-
当然有影响,在支座处的钢筋位于第一排和第二排、第三排的锚固长度是不同的,会直接影响钢筋的工程量,具体的锚固长度可看平法标注图集;所以不能省略。
2008-06-19 11:42:17
-
会影响的钢筋量,梁的支座处标注为双排钢筋,第一排按支座两端较长跨1/3净长计算,第二排按1/4长计算;具体计算依03G101图集标注计算。
2008-06-19 11:44:41
-
会有影响的,如果不输入就都按第一排钢筋计算了,算的量就大了,因为第一排支座负筋长度为Ln/3+端支座锚固值,第二排为Ln/4+端支座锚固值,所以你就按图上输入就行了
2008-06-19 11:46:42
-
肯定有影响,后面部分是两排的意思,你不输入就成一排了
2008-06-19 11:52:46
-
当然会影响,因为第一排,第二排的锚固不一样
2008-06-19 12:06:23
-
会有影响噻,不同排数的钢筋锚固长度不一样
2008-06-19 12:23:12
-
14c25 8+6 18C25 10 8/2+8 指标注14c25和18c25,剩下的不标注,有影响: 14C25 8+6 表示梁上面或下面在一排; 18C25 8/2+8 表示梁上面或下面共二排; 计算规范看03G101
2008-06-19 12:31:56
-
根据图集的平法标注理解,你说的这种注写方法好像就有问题,第一个14c25 8+6本身就没有必要写8+6了,第二个 18C25 10 8/2+8 可以直接写成8/10的。 14c25 8+6 你怎么写钢筋量都是没有变化的。 18C25 10 8/2+8 你如果不输入后面的8/2+8就会影响钢筋量的,软件就会认为都是第一排的钢筋,你输入18C25 8/10应该就是你想计算的结果了。
2008-06-19 13:08:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看