紫蝶翩翩衣袂飘 2008-06-19 12:05:06 | 内蒙古自治区 其他专业 | 302查看 7回答
我的板上的负筋为A10-100,左右标注都是840
我的板上的负筋为A10-100,左右标注都是840,它所分布的梁是6600,但是有一根次梁把该梁隔为一根4200,一根2400,4200区域的钢筋根数对,但在2400里,软件没有自动设单标注840的钢筋,而且那1根不知道是怎么出来的?请各位高手帮我分析一下,谢谢!
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳那一根是次梁端部位置的,只存在单边标注,软件自动计算的,随着次梁宽度的增加,他的根数也会增加,而且只算到轴线,因为你只布到轴线啊
2008-06-19 14:44:05
-
你可以选择画线布筋的方法直接在6600梁上布置负筋或者在4200段和2400段分别按梁布筋
2008-06-19 14:23:04
-
把板在次梁位置处分割,再在梁上布置负筋
2008-06-19 12:12:19
-
这两根软件是按边梁上的板负筋算的,是按你的计算设置来算的,没有问题的
2008-06-19 12:15:27
-
你在2400处梁上再布一次负筋就行了
2008-06-19 12:21:08
-
答:软件自动计算,没错。看你的图纸,你布置是对的。 单边有次梁时,另一边长度是840,而在梁上的那边只计算锚固 长度。就是‘而且那1根不知道是怎么出来的?’这根。
2008-06-19 12:35:13
-
在2400处再布置一次钢筋,修改其中一边的标注为0.
2008-06-19 12:43:43