小菜鸟白又白 2020-03-20 11:03:50 | 四川省 安装结算安装算量GQI | 839查看 2回答
平面图内出现的回路编号,在配电箱系统图内没有,请问是什么情况了?
一、1AL配电箱系统图如下:
二、平面图中出现了配电箱系统图内没有的回路:WL21
三、整个图纸内没有此回路所使用的材料信息 ,仅平面图有这个回路编号。
问:这样是正常情况吗?是设计图纸问题,还是有其他什么我不懂的规范规定?
0基础初学者,刚刚开始学,如果问题低级,请大家不要见怪。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你仔细看系统图,WL20~WL28中间偏左方是有三个省略号的。这个表示中间所有回路都是那个配管配线的规格。现在配电箱回路多了,设计都是这样。只要中间的回路配管配线一样就会这样打省略号。望采纳答案!谢谢!都是3*4的那个回路
首次提交 2020-03-20 11:15:22 最近修改2020-03-20 11:16:11 (修改过1次)
-
截图太小,你看WL21接到哪里。
2020-03-20 11:07:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看