• 关于梁的上部通长筋问题c

    我在录入梁的钢筋时,明明输入的是上部通长筋,但查看计算式时,却发现全部按跨中筋计算,在长度上要少很多.我又试着另建一道梁,但在原位标注时不输入支座负筋,再计算检查,又正确了,我找了很久,没找出原因,请各位同行帮一帮.

    上部通长

    问题补充:这根梁的7跨是从第三轴线到第十轴线,总长46.2米;而且梁是一次画完,标注与图纸标注无异.

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    出现问题原因:支座负筋标错,平法规定,支座负筋根数包含通长筋.你把左支座负筋改为2C25+1C20,右支座改为2C25+1C22即可.如下图

    2008-06-20 08:55:58 

  • 梁画好后要先进行合并功能再识别一下按图输就行了就不会出现你这种情况了

    2008-06-19 18:26:32 

  • 看了你发的截图,你是从第三跨开始画的,首先画梁时要七跨一次画,要连续操作.你的截图中的梁上部负筋,钢筋直径与你通长钢筋不一样,所以看起来是钢筋长度是直筋25钢筋和直筋20钢筋搭接形成的钢筋长度,因为你上部钢筋不连续.你这个负筋标注不正确,应该标注成2C25+1C20才正确.你在仔细看一下图纸标注是不是这样标注的

    2008-06-19 16:48:12 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题