• 老师,请问,这个负筋我是不是布置错了啊

    老师,我绘制完是从板边开始900计算的。

    老师,图纸标注的这个意思是从梁中心开始计算为900么?

    单板布置

    受力筋布置


    2020-03-21 00:12:36 补充

    老师,我用跨版受力筋布置 单板布置就这样子。如果按自定义范围布置,怎么去分外面这一圈的板呢

    答疑解惑

    广联达服务新干线


    2020-03-21 00:15:56 补充

    老师,这么分割自定义布置跨版筋的范围吗建筑行业快速问答平台-答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个我记得采纳答案哦给你说是用跨板受力筋定义的,是跨梁外侧的板为整板,然后深入梁内侧900的

    如果用负筋定义要以梁布置,一侧负筋长度为板边到梁长度,一侧负筋长度为900

    单板布置

    2020-03-20 23:39:00 

  • 你这个板四周是有悬挑的。900的标注你要看看设计图纸,是从梁中心算起,还是从梁内边线算起,但不是从板外边线算起。