百川 2020-03-21 10:35:29 | 安徽省 安装机电预算 | 250查看 1回答
调整后的电缆价格如何测算出来的,如下截图?
2020-03-21 11:20:13 补充
2020-03-21 14:11:19 补充
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一个3*400mm2的线计算式为:667.733+(49119-39500*1.08)*3*400/1000000*8.89,
这其中有个问题下面说的是5%以外的调整,上面公式里是8%调整。
2020-03-21 13:39:42
-
定额中规定的电线损耗率(例如:BV-2.5损耗率为16%)是如何算出来的?
求教:定额中规定的电线损耗率(例如:BV-2.5损耗率为16%)是如何算出来的?都考虑了哪些部分?如何查到相关文件规定?
-
GBQ4.0计算消防管道为什么主材不显示单价.需要自己手动填写单价吗?补充问题:现在计算出来的·价格只是人工费和各种机械费吗?
-
1、已经设置了锚固45*d,为何计算出来是46*d?(附图)2、环形加强筋356 357 359形状区别?还有计算公式含义?(附图)2019-11-11 10:47:49 补充设计的截图:
-
在桥架布线完成后,因避让通风管道,采用打断功能避让风管,采用选择起点的电缆都能跟着桥架图形变更,但采用桥架配线功能敷设的电缆缺没有调整图元,该如何处理?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看