• 暗柱属于剪力墙的一部位,请问暗柱的钢筋保护层是否同

    暗柱属于剪力墙的一部位,请问暗柱的钢筋保护层是否同剪力墙,还与一般的柱保护层一样? 图上规定拉筋为8@600,请问我在构件中输入拉筋的间距是否为8@600*600?

    问题补充:补充第二问 8@600是剪力墙中设计的拉筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 暗柱的钢筋保护层同剪力墙 图上规定拉筋为8@600,请问我在构件中输入拉筋的间距是否为8@600*600? 答:正确

    2008-06-19 19:29:22 

  • 一般来说,暗柱也是柱,只不过其与墙连在一起(通常断面的尺寸有一个方向同墙厚),这里我建议你如果使用广联达软件,就不要深究这个问题,因为广联达软件的计算规则是按国标规范设置的。 因为它是柱,在柱里是不要输入墙里的拉筋的,柱子自己有箍筋。当然墙里是按600*600输入

    2008-06-19 19:31:42 

  • 暗柱的保护层同剪力墙保护层, 拉筋是梅花型布置,拉筋根数是(墙面积—洞口-暗柱-暗梁-连梁)/(纵向间距*横向间距),水平间距为600,垂直间距也是600。 暗柱中无拉筋。

    2008-06-19 19:38:45 

  • 1、暗柱属于剪力墙的一部位,暗柱的钢筋保护层是同剪力墙。(图纸另有要求除外) 2、剪力墙图上规定拉筋为8@600,在构件中输入拉筋的间距为: 8@600*600是对的。

    2008-06-19 20:42:48 

  • 图上规定拉筋为8@600,在构件中输入拉筋的间距是为8@600

    2008-06-19 20:51:02 

  • 一般暗柱的保护层是同剪力墙的。 图上规定拉筋为8@600,请问我在构件中输入拉筋的间距是否为8@600*600? 这样输入是对的。

    2008-06-19 21:00:38 

  • 照理说暗柱的钢筋保护层是同墙钢筋保护层是一致的,但从理论的角度来看,应该是墙的保护层加墙的水平钢筋直径才是暗柱的保护层,因暗柱的筋在墙筋的里面。拉筋如果是梅花状设置按广输8@600*600的话会少算的,因广计算时是按面积来计算个数所以会少算。

    2008-06-19 21:03:45 

  • 暗柱保护层应同剪力墙保护层

    2008-06-20 09:59:21 

  • 暗柱保护层是同剪力墙的保护层厚度,因为暗柱是布置在剪力墙的一部份构件.图上规定拉筋为8@600,是应该在剪力墙构件里面的拉筋处标注8@600*600

    2008-06-20 14:34:06 

  • 1、暗柱属于剪力墙的一部位,暗柱的钢筋保护层与剪力墙的钢筋保护层相同。 2、图上规定拉筋为8@600,在构件中输入拉筋的间距是为8@600*600,但在暗柱中不设拉筋。

    2008-06-19 23:46:28 

  • 暗柱保护层按柱处理,剪办墙拉筋按A8-600*600输入是正确的。

    2008-06-20 00:27:32 

  • 剪力墙中暗柱的保护层应当同墙一样,因为他就是墙的一部分啊。墙的拉筋输入你说的是对的,就应当输入A8-600*600。

    2008-06-20 07:25:12 