kation520 2008-06-19 21:46:12 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2461查看 9回答
广联达钢筋计量软件中,工程信息设置里的,机构类型,首层结构地面的标高,设防烈度,檐高,抗震等级五个之间是什么关系?j
广联达钢筋计量软件中,工程信息设置里的,机构类型,首层结构地面的标高,设防烈度,檐高,抗震等级五个之间是什么关系?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋算量软件中,首层结构地面标高是针对建筑标高而言,与框架柱,构造柱的钢筋长度有关;设防烈度及抗震等级与钢筋的锚固与搭接长度有关。
2008-06-19 22:12:47
-
这些都跟计算钢筋有直接的关系;
2008-06-19 21:53:11
-
你的"机构类型"怕是"结构类型"哟? 1、结构类型在算钢筋的时候不用设置。 2、首层结构地面标高要设置,根据你工程的实际情况而定。 3、设防烈度在钢筋当中主要是与支座的锚固长度有关。所以图纸是几度设防一定要设置。 4、檐口高度是判定工程为几类工程的其中一个依据,工程的类别直接影响钢筋有取费。 5、抗震等级和砼强度也是计算钢筋支座锚固长度的一个重要依据。 所以,基本上我们算钢筋,结构类型和檐口高度不用设以外,其他三样都要设置。
2008-06-19 22:01:39
-
结构类型:指的是你所作工程是工程的结构形式,如框架结构、砖混结构、框剪结构、筒体结构、剪力墙结构等。首层结构地面标高是指设里结构的标高结构施工的标高,不是装修好后的标高。设防裂度是抗震国家规定的标准。檐高是指的室外标高至滴水的高度。抗震等级是抗震的级别。它们的关系对计算钢筋相互没有影响,但是结构地面标高、抗震等级对计算钢筋的量有影响,但是其它的对钢筋的计算量没有影响。
2008-06-19 22:05:56
-
答:在钢筋软件中,抗震等级的确定有两种情况,第一种,是图纸给明情况的下,你直接选择抗震等级,输入首层结构标高差即可。首层结构标高差指的首层的建筑层高与结构层高的差值。第二种情况。当图纸没有给明抗震等级时,需要利用结构类型,檐高和防烈度来确定。
2008-06-19 22:27:58
-
设防烈度,檐高,抗震等级 在算钢筋的时候有影响的。
2008-06-19 23:24:13
-
1 结构类型对算量没什么用,只是起到自己分析钢筋含量时有用 2 首层结构标高对建立楼层标高有用, 3 设防烈度和檐高及抗震等级是互相关联的,设防烈度、檐高及抗震等级越高,则钢筋的锚固值越大。
2008-06-19 23:48:17
-
很多图纸上没有直接标明抗震等级,而抗震等级和钢筋的锚固有很大的关系,一般图纸说明里会说:设防烈度,而檐高可以根据图纸计算出来,当软件输入这两个值时,就会自己计算出抗震等级。如果图纸上直接写抗震等级,就可以不用输入檐高和设防烈度。你可以试试
2008-06-20 08:22:23
-
这些信息必须如实填写,因为这些会影响钢筋的计算结果
2008-06-20 09:15:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看