• 条形基础的钢筋T型L型搭接的地方,受力筋怎么布置啊

    条形基础的钢筋T型L型搭接的地方,受力筋怎么布置啊?(手工算量)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你可以参照一下06G101-6图集中的第58页。如图

    2008-06-20 17:11:31 

  • 条基钢筋外墙按中线计算,内墙按净长计算,接头部分不用另算 受力筋是通常布置的,你只用在接头处计算搭接就好

    2008-06-20 12:04:27 

  • 受力钢筋通常布置,接头处不能断开,一直算到底。

    2008-06-20 12:10:47 

  • 1、 T 形连接的地方, 通长边按图纸要求布置钢筋,垂直于通长边的条形基础,受筋布置到通长边基础宽度的1/4处。 2、 L 形连接处,条形基础的受力筋两边均通长布置,在转角处受力钢筋形成钢筋网片。

    2008-06-20 12:25:28 

  • 内墙按净长计算。接头部分不用另算。

    2008-06-20 12:51:00 

  • T型和十字形交叉时,x方向的条基的受力筋通布,y向的条基受力筋深入x向条基四分之一宽。 L型条基相交,两个方向都沿长度方向通布。

    2008-06-20 13:14:48 

  • 你应该看看02YG和06G101,上面说的太清楚了,关于十字,L,T都有明确规定

    2008-06-21 19:29:42 