• 单边标注的负筋要锚固到支座不?2

    单边标注的负筋要锚固到支座不? 还是伸到支座中心线,弯钩就可以了。 谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 单边标注的板负筋伸到支座中心线,弯钩就可以了。

    2008-06-20 17:45:16 

  • 板负筋算到中心线就可以了

    2008-06-20 13:22:01 

  • 我觉得这个要看你的图纸具体要求。我们这边大多数都是锚入支座的

    2008-06-20 13:23:32 

  • 根据图纸要求,图纸上没有说明的就用了加上弯折的长度就可以了

    2008-06-20 13:23:41 

  • 锚固到支座,不过伸到哪个位置要看你的计算设置怎么设的。

    2008-06-20 13:32:22 

  • 首先要看图纸结构总说明的文字解释,结合图纸看是否需要布置在板边。一般是布置在中心线弯勾就可以了。是要布置到支座里面的。

    2008-06-20 13:34:56 

  • 伸到支座中心就行了,负筋的长度要标注.

    2008-06-20 13:37:55 

  • 单边标注的负筋要锚固到支座不? 还是伸到支座中心线,弯钩就可以了。 谢谢! 答:在实际施工中单边标注的负筋没有锚固到支座里的,而是单边标注负筋长度=图中标注的负筋长度+(板厚-两个保护层)*2

    2008-06-20 14:09:57 

  • 不同的图纸有不同的要求。有的是要求伸到板边。有的是伸入到中心线

    2008-06-20 14:21:29 

  • 正确的算法应该是:锚入支座La.

    2008-06-20 14:31:19 

  • 具体要看图纸的设计,如果全部是一样的,你可以在定义构件之前在计算设置中的负筋一栏中进行设置,这样定义出来的负筋在伸支座长度方面就不用你定义一个负筋设置一遍了。