完美生活 2008-06-20 14:14:15 | 广东省 其他专业 | 801查看 4回答
在钢筋下料软件里,如何调整箍筋和拉筋的长度,如果不调,好像不能用于现场施工下料。m
在钢筋下料软件(GCL2007)里,如何调整箍筋和拉筋的长度,如果不调,好像不能用于现场施工下料。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳箍筋计算公式: 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d 拉筋计算公式: 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。 调整箍筋和拉筋的长度的两个地方,如下两张图: 如果实在不行,就只能手工改,但一般是可以的
2008-06-21 08:28:10
-
可以在计算设置哪里设定,也可以在表格里直接修改,其实你不必另行修改,软件的尺寸已符合钢筋施工下料要求,
2008-06-20 14:19:31
-
你在新建工程时把汇总方式选择成按外皮计算钢筋长度就可以,这样计算出来的量就是钢筋下料的量。如下图
2008-06-20 14:32:15
-
把箍筋135度,不抗震6.9改成11.9就行
2008-06-21 11:17:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看