• “暗柱导入图形中是与砼墙算在一起的,所以你可以不导

    “暗柱导入图形中是与砼墙算在一起的,所以你可以不导入暗柱”那暗柱的量到哪里了?异型暗柱突出剪力墙边缘的部分应该并入剪力墙还是柱子?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    暗柱是随墙的,应当并入墙中。所以钢筋在建模是最好先画墙,再画柱,这样才能保证导入到图形后的准确度。

    2008-06-21 06:30:25 

  • 把剪力墙延伸相交.凸出剪力墙的暗柱按柱子定额套用子目.

    2008-06-20 18:44:36 

  • 暗柱是剪力墙的一部分,全部是建立墙部分。

    2008-06-20 18:49:01 

  • 画剪力墙的时候是要画到暗柱内的,去掉暗柱剪力墙还在,暗柱的量就是剪力墙占暗柱的位置量。 异型暗柱突出剪力墙边缘的部分按定额规定在12CMN应该并入剪力墙,超过12CM按柱算(各地定额规定不同,请你看一下当地规定)

    2008-06-20 18:49:40 

  • 都并入到剪力墙里了

    2008-06-20 18:53:04 

  • 暗柱套直形墙,暗柱的量并入剪力墙里,异型暗柱突出剪力墙边缘的部分应该并入剪力墙.

    2008-06-20 19:18:37 

  • 暗柱套直形墙

    2008-06-20 22:04:15 

  • 画剪力墙的时候是要画到暗柱内的,去掉暗柱剪力墙还在,暗柱的量就是剪力墙占暗柱的位置量。

    2008-06-20 22:16:50 

  • 山东大学陈青来教授答疑: 暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在. 暗柱不是柱,它是剪力墙垂直加强带,它是剪力墙的一部分,不可能独立于墙身而存在。 钢筋中墙应画到暗柱外边,导入时不必导入暗柱、暗梁、连梁 请细致阅读操作手册的互导规则