fr****@126.com 2008-06-20 18:54:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 718查看 7回答
请教各位后浇带梁及板的横纵向附加筋怎样输入比较好,
请教各位后浇带梁及板的横纵向附加筋怎样输入比较好,
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在单构件输入中输入计算。
2008-06-21 06:27:34
-
在板的受力筋中定义构件的类别中选取
2008-06-20 19:19:49
-
后浇带只有在图形算量中才有(图形算量中不用布置钢筋),钢筋软件中无后浇带。 在钢筋软件中钢筋一次性布置,不会在单布后浇带,后浇带只说砼后浇筑,钢筋可不是后绑扎的。
2008-06-20 19:20:22
-
后浇带是为在钢筋混凝土施工过程中,克服由于温度收缩而在、可能产生的有害裂缝而设置的临时施工缝。在同结构面混凝土浇筑一段时间后再进行浇筑。它的配筋同同结构面的配筋,只是预留而以。所以再钢筋软件中,此部分钢筋已存在,不必再进行绘制后浇带的配筋。
2008-06-20 21:33:28
-
在受力筋中定义构件的类别中选取
2008-06-20 22:16:01
-
可以用板负筋采用画线布筋方式画图计算。
2008-06-20 22:40:10
-
问;后浇带钢筋问题 请教各位后浇带梁及板的横纵向附加筋怎样输入比较好, 答;辅轴偏移出后浇带钢筋位置的中线--用负筋定义后浇带钢筋构件(名称改为;后浇带钢筋,便于查看)--左右标注为后浇带钢筋的1/2长度--画线布置即可。 直观,能看见是否布置正确
2008-06-21 07:53:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看