9527 2020-03-24 10:38:10 | 江苏省 土建预算施工土建计量GTJ | 6811查看 1回答
主次梁交界处,主次梁等高时梁下纵筋做法;当次梁底标高低于主梁底标高是构造做法
主次梁交界处,主次梁等高时梁下纵筋做法,图9.5.6-1;当次梁底标高低于主梁底标高是构造做法9.5.6-2,
请问这两种如何设置
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
主次梁等高时梁下纵筋做法这是对施工的要求,工程量计算不用考虑
当次梁底标高低于主梁底标高是构造做法可以表格输入计算增加的吊筋和箍筋,
至于主梁两侧的附加箍筋,可以工程设置、CAD识别吊筋、自动生成吊筋、原位标注输入都可以
2020-03-24 23:12:22