nm****@126.com 2008-06-21 00:19:39 | 内蒙古自治区 土建算量GCL2013 | 1095查看 1回答
外墙面是否计算室内外高差?外墙面及外保温墙面中洞口侧壁是怎么考虑的?同样面积为什么计算结果不同?t
问:我想知道外墙装修是不是含了室内外高差,还有外墙保温与外墙块料不是都含了洞口侧壁的面积,那么两个计算的结果不是应该一样的吗?我用外墙保温、外墙单墙面、还有用虚墙分成一个房间做的外墙面砖结果都不一样,这是为什么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答: ★★★外墙保温与外墙块料全含了洞口的侧壁面积,但是这个侧壁面积与我们所理解的不一样, 你一定会认为它与门窗的立樘设置有关,经本人测试是没有关系的,也就是说你的门窗的立樘“里出外进”是不影响这个侧壁面积的! 软件中的外墙的侧壁宽度是按墙厚考虑的一个定值 测算结果如下: 400墙~~门的侧壁是按0.2加;窗是按0.15加 300墙~~门的侧壁是按0.15加;窗是按0.1125加 200墙~~门的侧壁是按0.10加;窗是按0.075加 保温层的侧壁除按上面考虑外还另外再加一个(保温层的厚度-空气层)的宽度 所以可以得出结论:这两种构件与门窗洞口的立樘没有关系的,也就是说这个门窗洞口里出处进是不影响(这个结论也适用于内墙块料面积) 有好多朋友问为什么一样的外墙面积,我用不同的构件来计算这个面积所得的结果不一样呢? ★★★三种方法所计算面积不同的原因是因: ★首先保温层与其它两种构件在处理外墙面抹灰时,所考虑的侧壁宽度不同所以你的计算结果是不一样! ★其次就是保温层在首层是不会计算室内外高差的,而表格输入中的外墙抹灰面积及单墙面外墙抹灰面积在首层是会自动计算室内外高差的. ★★★三种方法所计算块料面积外墙时,共同之处是全没有考虑块料本身的材料厚度. 只有内墙在房间中处理内墙块料面积时是考虑到块料本身的材料厚度的!
2008-06-21 00:19:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看