13713886865 2020-03-24 14:43:05 | 广东省 土建结算土建计量GTJ | 374查看 1回答
板的附加筋
8@200 1200 这个板的附加筋是8的间距200,板负筋是(1200+1200)长度(地下室跟一层有说明1200长度是中心线),那么二层3.4.5层是没有说明标注的是中线,那么我总长度是不是要(1200+粱宽+1200)啊,这个负筋的厚度是自己跟板厚自动生成的,还是需要我自己去设置这个弯钩长度
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、首先建议与设计沟通,确认2、3、4、3层附加面筋是否要参照1层的说明。
2、如果不是,那么你可以将全局的工程设置属性修改为不含支座的设置,见下图:
3、因为包含支座的这是设置只能进行全局设置,在构件和图元属性中无法修改。
而首层的附加面积不能包含支座宽度,所以我们不能用负筋布置,改为用受力面筋来布置,采用范围布筋方式,就可以满足你的要求了。
首次提交 2020-03-24 15:01:33 最近修改2020-03-24 15:02:03 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看