• 短肢剪力墙结构,洞口两侧暗柱顶部是一梁(不是暗梁、

    短肢剪力墙结构,洞口两侧暗柱顶部是一梁(不是暗梁、连梁),梁高为300,板厚为180。在计算暗柱竖向钢筋是软件是按:(层高-本层露出高度-节点高度+锚固)计算的,其中节点高软件是按梁高,这样对吗?如果是按剪力墙身竖向构造的话节点高度应该是板厚(见03G101-1P48)?如果是按柱钢筋构造的话应该是伸至板顶+12D啊。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    既不是按拄,也不是按剪力墙,具体按03G101-1P48,理解为节点高度为板厚是不对的,因为上部结构为有梁板,梁板构成一个整体统为有梁板,所以扣梁高是正确的。

    2008-06-21 10:05:33 

  • 不是按拄,也不是按剪力墙,具体按03G101-1P48

    2008-06-21 10:40:40 

  • 可能是你柱没有定义为暗柱

    2008-06-21 10:04:06 

  • 是不是你的暗柱的柱子类型定义错了呢?

    2008-06-21 10:28:06 