• 市政GMA2018 自动识别的雨水口为什么没有和雨水管道检查井在同一个平面上?

    自动识别的雨水口,没有和雨水管道检查井在同一个平面上,哪里步骤出了问题?如图连管

    2020-03-24 17:40:24 补充

    雨水口和检查井之间布置连管后 是这个样子,明显不对。。。雨水管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    第一幅图是因为你的雨水连接管还没有识别,识别了之后在连管设置调一下即可。答疑解惑第二幅图是你井的标高有问题,才会出现这种问题,你可再核对一下。

    2020-03-24 21:03:20 