• 在平标法03G101-1的第18页 1问:第一

    在平标法03G101-1的第18页 1问:第一个节点(入v)区域和(入V/2)区域为何意? 2问:在右下的表中(入V)值为什么会都是0.2,这个0.2为什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    (入v)区域是指配筋特征值区域,也就是说按规定计算出来的配筋区域 (入V/2)区域是指附加配筋区域,也就是边缘配筋不能一下就从有到无,是个过度区,这里配筋少。

    2008-06-21 13:14:47 

  • 1、我查过《混凝土结构设计规范》GB50010—2002,“Lc” 是约束边缘构件沿墙肢的长度,“λv”是“配箍特征值”,“λv/2”的区域可计入拉筋。但是,问题不在于知道一些名词术语,而在于看懂实际的工程结构图纸,正确地按设计意图施工。 2、03G101-1图集中的“约束边缘暗柱”由λv区域和λv/2区域组成。从第49页看,λv区域的钢筋构造就是大箍套小箍,λv/2区域的钢筋构造是加密拉筋。第49页中的Lc/2区域就是λv区域,紧跟其后应该还有Lc的另外一半区域(λv/2区域)。 3、更深入的研究可学习新修编的大学教科书,参阅《混凝土结构设计规范》GB50010—2002、《建筑抗震设计规范》GB50011—2001、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2002中的有关章节和后面的条文说明。

    2008-06-21 15:42:28 

  • 这些是设计人员在计算时应考虑的的参数值,施工预算用的很少。

    2008-06-21 15:47:11 

  • 这个是约束边缘构件沿墙肢的配筋特征值,应该是属于设计院解释的问题:)

    2008-06-21 13:07:27 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题