• 设备基础能否套满堂基础定额c

    有梁设备基础底板面积1600*6750mm,底板厚700mm,梁截面尺寸为850*2400mm,请指教在套山西2000土建定额时能否套有梁式满堂基础子目?

    问题补充:定额中有设备基础子目,只是个人认为套有梁满基较为划算,请专家指教,另外定额中规定基础宽超过3m才能套满堂脚手架,底板和梁是否套双排脚手架?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不能套有梁式满堂基础子目,可以计算满堂脚手架

    2008-06-21 18:19:51 

  • 你那种构件只能套用满堂基础。

    2008-06-21 22:21:02 

  • 基础底面积才10.8m2,小于20m2不能算满堂脚手架。 由于梁的净高大于1.2m ,则基础底板按无梁式满堂基础计算, 基础顶面以上部分按墙计算。此部分墙体高度超过1.2m可算一个 单排外架子。

    2008-06-23 22:20:54 

  • 有设备基础的 定额

    2008-06-21 18:42:31 

  • 只能套调设备基础但可以计算脚手

    2008-06-21 19:09:04 

  • 只能套设备基础子目。

    2008-06-21 20:24:00 

  • 设备基础和满堂基础不同的,一般的定额子目里应该都有设备基础的,还是把体积合并套设备基础吧

    2008-06-21 20:50:59 

  • 定额中有设备基础子目,只是个人认为套有梁满基较为划算,请专家指教,另外定额中规定基础宽超过3m才能套满堂脚手架,底板和梁是否套双排脚手架? 回答:有梁设备基础基础不可以套有梁式满堂基础,为了合理只能套设备基础,至于脚手架应该执行混凝土浇灌道架子。按夯底面积套。