崔先生 2008-06-21 22:15:46 | 山东省 土建算量GCL2013 | 572查看 7回答
独立基础脚手架计算?j
根据独立基础计算规则,深度大于1米计算脚手架,我定义后为什么计算结果是零?问题补充:规则:山东建筑工程消耗量定额(2006基价)
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳独立基础脚手架的问题我是这么处理的:在独立基础的分层单元的倒数第二层(最底层是垫层)定义做法的时候套定额10-1-102后面的代码用(MBMJ/该分层高度+3.6)*脚手架高度,即可.脚手架高度和独立基础分层单元的高度根据图纸输入实际数值.
2008-06-24 11:01:45
-
独立基础也计算脚手架吗?我们这里不计算呀
2008-06-21 22:29:20
-
如 果 有 这 规 定 ,那 么 你 定 义 错 了 . 你 找 找 你 定 义 的 原 因 ,是 否 那 里 错 了,比 如 标 高,作 法 代 吗 等 ,仔 细 查 查 .
2008-06-22 00:36:41
-
肯定是标高定义错误 。
2008-06-22 07:12:42
-
根据独立基础计算规则,深度大于1米计算脚手架,我定义后为什么计算结果是零? 答:请你在做法中套取定额并设置好工程量代码后.再进行计算就可以啦
2008-06-22 07:25:32
-
满堂基础才有脚手架算的.
2008-06-22 08:17:01
-
按你们当地的计算规则。我认为是你套取定额是工程量代码没有设置好。或者基础标高定义有问题。希望你仔细检查检查。
2008-06-22 08:20:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看