• 在屋面板无筋区配A6-150(双向),与受力钢筋搭

    在屋面板无筋区配A6-150(双向),与受力钢筋搭接300,要怎么画
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当屋面板无面筋时,防止屋面板因板面部没有布置钢筋时,温度变化而引起板开裂。 所以当屋面板上部无面筋时就要布置温度筋了。布置方式跟板差不多,你按照水平方向和垂直方向来布置。注意修改计算设置里的修改,要把搭接修改成300即可。

    2008-06-23 11:14:03 

  • 你说的就是温度钢筋,画的方法和板的底筋一样,定义时在钢筋的类别里面点一个后面的三个点,选择内有面筋、底筋、温度筋,选择温度筋。后在工程设置下,先择温度筋长度设置内改为300即可,见下图

    2008-06-23 11:14:41 

  • 定义板受力筋,底筋a6-150、面筋A6-150.用其他方式布置选XY方式,用单板布置,选择刚定义的受力筋底筋X\\Y方向,与面筋X\\Y方向后点板即布置上去了。

    2008-06-23 11:20:28 

  • 点板受力筋-新建板受力筋-在属性的类别里选“温度负筋”,画法和普通受力筋画法同,把搭接300在计算设置里修改

    2008-06-23 11:33:14 

  • 画法同受力筋..只需在设置。板里。进行修改。将搭接长度设置为300就行了。

    2008-06-23 20:50:45 

  • 问:在屋面板无筋区配A6-150(双向),与受力钢筋搭接300,要怎么画? 答:应该负筋无筋区配A6-150(双向),与负筋搭接300。 答;这是温度筋,应在板受力筋那设置,类型改为:面筋或温度筋即可。可惜,我不会截图。

    2008-06-23 12:38:44 

  • 受益匪浅,绝对支持

    2008-06-23 16:10:44 

  • 绘图输入-板-板受力筋-定义构件-属性编辑-类别里填温度筋-选择 构建-画板筋就可以了,它与板负筋的的搭接在板的计算设置里修改。

    2008-06-27 23:53:55 

  • 在现板属性编辑器里设置面筋与底筋分别输入直径,受力筋的搭接在钢筋的计算设置里设置!根椐软件的菜单上的水平与垂直布置方法来布画!

    2008-06-23 11:10:25 