差点没你帅 2020-03-26 10:45:17 | 江苏省 土建土建计量GTJ | 426查看 1回答
一根柱子上端和下端加密的箍筋大小和范围不一样
4m的柱子,下部1.5m范围内箍筋为C8-100,中间1.5m范围内箍筋为C8-200,顶板1m范围内箍筋为C10-100,请教一下各位大佬该怎么设置?
2020-03-26 10:46:55 补充
“顶板1m范围内”打错了,应该是“顶部1m范围内”
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
点开柱定义,上下加密可以设置具体高度的。再点开箍筋输入、弹出窗口,看说明中的输入法。
2020-03-26 10:54:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看