• 剪力墙结构的,200厚加气混凝土填充墙,上面砌体加

    剪力墙结构的,200厚加气混凝土填充墙,上面砌体加固筋有什么构造要求,怎么算?

    问题补充:图纸上没有。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图纸上没有要求的就按图集上的要求每边1米计算.

    2008-06-25 15:04:40 

  • 建议看一下关于砌体加固筋的图集,

    2008-06-23 21:32:02 

  • 看图纸啦~~没有的话就每半米放两个砌体加固筋各外延1米

    2008-06-23 15:00:48 

  • 砌块砌体加筋图纸一般会注明,有砌体加筋这一构件,进行属性设置就可 布置。

    2008-06-23 15:04:16 

  • 砌体加固筋图纸没有标注的,按照施工规范施工。如果在有争议可以咨询设计单位。

    2008-06-23 15:12:19 

  • 没有的话,你可以参考这个图集来确定你的砌体加筋02SG614框架结构填充小型空心砌块墙体结构构造。

    2008-06-23 15:18:20 

  • 没有的话,石家庄地区加气块墙参考<<加气混凝土砌块墙>>05J3-4中,有砌体加筋构造