• 安装算量问题,问题较多,请见谅

    图纸标注

    1:装修改造工程,地漏封堵,套什么清单定额呢?

    2:空调开关与三速开关与温控器,三者之间冲突吗?

    3:见上方截图,FP-68风机按照图例,有450*450门铰式回风口1个,730*130双层百叶风口1个,那么一个风口,两个风口所示是啥意思呢??

    4:风机盘管图纸标注有镀锌钢管两根,冷凝水管一根,镀锌钢管一路一个球阀,在其中一路上加一个过滤器是否合理,图纸没标图元??见下图

    门铰:

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:装修改造工程,地漏封堵,套什么清单定额呢?

    答:做补充子目。

    2:空调开关与三速开关与温控器,三者之间冲突吗?

    答:先弄清楚是不是同样的东西。

    3:见上方截图,FP-68风机按照图例,有450*450门铰式回风口1个,730*130双层百叶风口1个,那么一个风口,两个风口所示是啥意思呢??

    答;每个风机盘管有回风口一个;送风口(一个或两个)

    4:风机盘管图纸标注有镀锌钢管两根,冷凝水管一根,镀锌钢管一路一个球阀,在其中一路上加一个过滤器是否合理,图纸没标图元?见下图

    答;过滤器只要在供水管上有一个,即可。不让供水中的杂质进入风机盘管。即;回水管不用。


    2020-03-27 03:49:08 

  • 1:装修改造工程,地漏封堵,套什么清单定额呢?

    按堵洞定额套

    2:空调开关与三速开关与温控器,三者之间冲突吗?

    三个都是空调开关,但是功能上有所区别

    3:见上方截图,FP-68风机按照图例,有450*450门铰式回风口1个,730*130双层百叶风口1个,那么一个风口,两个风口所示是啥意思呢??

    看图纸,按合理是接的风管上有几个风口的意思

    4:风机盘管图纸标注有镀锌钢管两根,冷凝水管一根,镀锌钢管一路一个球阀,在其中一路上加一个过滤器是否合理,图纸没标图元??见下图

    会有大样图,通常进水需要过滤器,进出水需要金属软管和闸阀

    2020-03-27 10:10:21 