珏城 2020-03-27 17:06:09 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建计量GTJ云翻样行业软件 | 1891查看 4回答
如说明,板配筋上铁和下铁都是双向拉通,是双层双向吗?是用底筋吗?附加钢筋用面筋?
2020-03-27 17:07:16 补充
附加钢筋与通筋间隔设置。应该怎么做?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
双层双向布置完之后再布置平面图的附加筋
2020-03-27 17:10:29
-
板配筋上铁和下铁都是双向拉通,是双层双向吗?是的。
附加钢筋用负筋定义,按间距定义正确就可以了,间隔布置是现场布钢筋考虑的。与计算的结果没有关系。
首次提交 2020-03-27 17:10:07 最近修改2020-03-27 17:11:12 (修改过1次)
-
如说明,板配筋上铁和下铁都是双向拉通,是双层双向吗?
——:是的
是用底筋吗?
——:底筋面筋都是
附加钢筋用面筋?
——:负筋
附加钢筋与通筋间隔设置。应该怎么做?
——:是施工要求,不影响算量的
2020-03-27 17:10:36
-
C10@150双层双向布置,还需布置图中标注的附加钢筋
2020-03-27 17:11:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看