    请教 在剪力墙结构工程中 有柱子的地方要用剪力墙画通   请问画通剪力墙的原因是什么?只是为了后期装修封闭吗?对工程量和钢筋有没有影响?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 主要是房间封闭,便于布置装饰构件,对剪力墙及暗柱钢筋和混凝土体积没有影响

    2020-03-27 17:17:39 

  • 并不是所有的柱子都是用剪力墙覆盖  而是剪力墙上的暗柱才需要覆盖  这是因为计算规则中  暗柱的模板及砼是并入到剪力墙中  套用剪力墙子目

    2020-03-27 17:18:18 

  • 对钢筋来讲:覆盖暗柱的,钢筋锚入相交墙15d;不覆盖暗柱的,钢筋封边10d

    对混凝土来讲:不覆盖暗柱画法,剪力墙在暗柱边断开,汇总时混凝土量和模板量一定会少

    对装修来讲:墙面只附着在剪力墙上,实际工程量计算看软件计算和设置方法,有的会把暗柱部分的墙面装修计算上,有的则不会计算。在一个就是在绘制装修时会提示房间不封闭。


    2020-03-27 17:25:05 