• 电井内电缆T接的工程量计算

    竖向主电缆为:YJV-4*35+1*16:15m,直接敷设至顶层的电梯控制箱,水平分支电缆(YJV-5*16)至层箱,图纸上量取水平分支电缆:1.3m,请问水平分支电缆具体工程量如何计算?

    是否为:(1.3+1.5(一个电缆头)+(0.5+0.6)层箱的半周长)*1.025

    16mm2的T接端子5个


    YJV-4*35+1*16:(15+1.5*2(两个电缆头)+(0.6+0.6)电梯箱半周长+(0.8+2.2)配电室柜子半周长)*1.025

    YJV-4*35+1*16电缆头:2个

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电缆经过T接箱不要电缆头,因为电缆在T接箱内通过T接箱的压接端子连接的。

     

    电井


    2020-03-27 22:35:52 

  • YJV-5×16;{ 1.3+1.5×2(二个电缆头)+(0.5+0.6)层箱的半周长 } *1.025    YJV-5*16电缆头:2个


    YJV-4*35+1*16:{ 15+1.5*2(两个电缆头)+(0.6+0.6)电梯箱半周长+(0.8+2.2)配电室柜子半周长 } *1.025     YJV-4*35+1*16电缆头:2个


    注;不能T接,配电箱内的电缆要断开,要受断路器控制(送电或停电)。

    首次提交 2020-03-28 04:43:25  最近修改2020-03-28 04:48:19 (修改过3次)