造价人生 2020-03-28 07:34:23 | 北京市 安装预算结算 | 760查看 4回答
布管数量、信号线规格
请问图中回路:是不是只需要暗敷设1根SC20管
信号线是什么规格,是不是和加号前面的电线规格一样,也是:NH-BV(2*2.5),1根管内直接穿4根线
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,你的理解是正确的。
2020-03-28 07:38:16
-
这个是只需要暗敷设1根SC20管,信号线一般是ZN-RVVP-2*1.0,不是和加号前面的电线规格一样,是1根管内直接穿3根线,因为RVVP是两芯聚氯乙烯护套软电线
首次提交 2020-03-28 08:05:37 最近修改2020-03-28 08:06:20 (修改过1次)
-
请问图中回路:是不是只需要暗敷设1根SC20管
信号线是什么规格,是不是和加号前面的电线规格一样,也是:NH-BV(2*2.5),1根管内直接穿4根线
答:是的电源线与信号箱共管敷设,信号箱的规格需要看设计说明或者系统图纸。
2020-03-28 09:52:41
-
耐火电线是电源线;信号线不是这种规格,要到你图纸中其它地方找线型的规格。不要瞎猜。
2020-03-28 09:55:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看