张美丽 2020-03-28 16:51:02 | 上海市 安装 | 761查看 2回答
设备自带控制柜的问题
这是空压机配电柜的出线,我想问,回路上的“设备自带控制柜”电缆是怎么接的呢?1.空压机醅电箱出来到设备控制柜,控制柜自带电缆到设备;2.空压机醅电箱出来直接接到设备;3空压机醅电箱出来先到控制柜,然后从控制柜出来到设备呢?如果是1,2这两种情况,那么控制柜到设备的这段电缆是不是设备厂商自带无需计算的,如果是第三种情况 岂不是要计算3倍的无端子接线了。没见过现场不知道怎么安装接线的 谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
管线从配电箱计算到空压机控制箱;
空压机控制箱、自带电缆、空压机这三样,只计算安装费,不计算材料费、设备费,以及计算无端子接线的费用。
首次提交 2020-03-29 07:50:01 最近修改2020-03-29 07:51:02 (修改过1次)
-
1.空压机醅电箱出来到设备控制柜,控制柜自带电缆到设备;
2.空压机醅电箱出来直接接到设备;
3空压机醅电箱出来先到控制柜,然后从控制柜出来到设备.
控制柜到设备的这段电缆是不是设备厂商自带需要查看设备装箱单中 有没有 。
2020-03-28 18:19:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看