• 请问各位老师根据这个结构说明。钢筋的搭接设置怎么修改?

    搭接搭接设置

    2020-03-30 18:28:52 补充

    各位老师,请问图二的设置是否是对的?有没有错误的地方?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    16-22是焊接,你选的直螺纹那是机械连接!根据施工工艺25-50选直螺纹或套管挤压,一般梁的钢筋25以下的16-22应该选闪光对焊或单双面搭接焊,墙柱25以下的16-22焊接选电渣压力焊,或气压焊,其它的14及以下的可以选绑扎搭接

    2020-03-30 19:09:34 

  • 下拉选择搭接方式。

    2020-03-30 17:59:38 

  • 图二  已经有对应的构件 和下部 钢筋直径了 按图修改就行了啊