15111048525 2020-03-30 17:58:00 | 湖南省 土建预算土建计量GTJ | 808查看 3回答
请问各位老师根据这个结构说明。钢筋的搭接设置怎么修改?
2020-03-30 18:28:52 补充
各位老师,请问图二的设置是否是对的?有没有错误的地方?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
16-22是焊接,你选的直螺纹那是机械连接!根据施工工艺25-50选直螺纹或套管挤压,一般梁的钢筋25以下的16-22应该选闪光对焊或单双面搭接焊,墙柱25以下的16-22焊接选电渣压力焊,或气压焊,其它的14及以下的可以选绑扎搭接
2020-03-30 19:09:34
-
下拉选择搭接方式。
2020-03-30 17:59:38
-
图二 已经有对应的构件 和下部 钢筋直径了 按图修改就行了啊
2020-03-30 18:00:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看