• 我在钢筋算量里画了框架柱,他在基础层计算中,有一根

    我在钢筋算量里画了框架柱,他在基础层计算中,有一根柱没有计算出量来,但是这个柱在上面的一层计算中有量,这是怎么回事呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你是不是没有把它放在基础上啊,检查一下标高及钢筋信息,用三维看一下就不难发现问题。

    2008-06-25 09:20:19 

  • 你检查一下看这根柱是否输入配筋了,还有检查一下它的高度

    2008-06-25 09:12:08 

  • 基础层高度与一层高度不一样,你最好基础层重新输入钢筋数据

    2008-06-25 09:19:16 

  • 你看看柱的标高是不是设置的有问题

    2008-06-25 09:27:31 

  • 那是你的设置还有问题,好好检查一下.还有标高.

    2008-06-25 09:23:17 

  • 查一下基础层此柱的底标高!

    2008-06-25 12:35:08 

  • 是该柱的高度值和标高设置的问题。检查一下,相关的属性,重新设置一下就可以了。

    2008-06-25 09:38:39 

  • 要让柱的标高相连接,钢筋计算才准确,基础的标高设置是不受限制的

    2008-06-25 09:39:39 