• 该工程为3层框架弧形斜屋面,而且是同层内外有高差的

    该工程为3层框架弧形斜屋面,而且是同层内外有高差的坡屋面。图形算量汇总时,检出标高的非法,但又不知道怎么调整,是不是红色的梁代表为错误非法?还有设置辅助直线能有简单的方法吗,比如用CAD直线画?

    问题补充:该工程的斜屋面是分层设置的,应该不会出现问题啊,我也查看了梁的标高及三维图显示,都低于该层标高,怎么会出错呢。 我以前是用斯维尔算量软件,它的研发基础是CAD的平台,用起来比较快捷方便顺手。但现在一些投标单位用的广联达算量软件,核对图形量不是蛮熟悉。对一些异型斜屋面的标高调整设置觉得很复杂,是不是没用熟练啊。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是不是红色的梁代表为错误非法? 答:是的 处理办法:选中所有红色的梁,属性编辑器中是梁起点和终点标高处修改-输入()即可了,这样就是软件默认的标高。 还有设置辅助直线能有简单的方法吗? 处理方法: 1、两点画辅轴。这和CAD画直线一样的快捷。 2、平行辅轴。

    2008-06-25 10:02:36 

  • 标高的非法,那就是有错层时标高不符合当前层的层高,汇总时报告出现错误。

    2008-06-25 09:52:07 

  • 是的,红色的表示错误的地方.在错误提示框中直接点错误项,可直接到达该部位进行修改.可在该处点"查看斜构件标高",根据情况点该构件"属性"修改标高.

    2008-06-25 09:56:01 

  • 是的,是红色的梁代表为错误非法

    2008-06-25 09:56:15 

  • 在图形软件里,是不允许构件超层高的,超出层高的构件都以红色表示。出现非法标高后,软件不再继续计算下去了。在图形软件里刚开始设置好层高很重要。 辅助直线你可以用软件里的辅助轴网来画,软件里可以用捕捉顶点、垂点、交点等功能。

    2008-06-25 09:58:25 

  • 红色的梁代表你没有进行识别和原位标注。设置辅助直线的方法我长期使用轴网中辅助轴线建立,这样即准又方便。因广联达软件不是基于CAD软件作为平台直接画直线可能不大。

    2008-06-25 09:59:19 

  • 1、提示标高非法时,红色的图元都是标高有误 2、在图形软件中,斜构件只能往下压,不能往上抬,所以存在斜构件的楼层,层高必须设到最高点;斜构件的最下端也不能低于本层底标高。建议从以上两方面检查修改 3、设置辅助直线最简单的方法就是利用辅轴功能