• 消火栓和喷淋沟槽连接时,什么时候用机械三通/四通,什么时候用沟槽三通/四通

    请问消火栓和喷淋沟槽连接时,什么时候用机械三通/四通,什么时候用沟槽三通/四通,他们之间可以相差几个号,例如DN100*DN100*DN50*DN25和DN150*DN80*DN50*DN25,都应该分别用什么管件,可以详细说一下吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、DN100*DN100*DN50*DN25; 可以用机械四通(按规范要求,DN100的管上 ,可以钻50的孔,所以可以)

    DN100*DN100*DN65*DN25; 不可以用机械四通(按规范要求,DN100的管上 ,不可以钻65的孔,所以不可以),只能用DN100*DN100*DN65*DN65的沟槽四通+65*25的变径

    二、DN150*DN80*DN50*DN25; 可以用(DN150*DN150*DN50*DN25)机械四通+150*80的沟槽变径.


    管件

    消火栓

    首次提交 2020-03-31 11:16:27  最近修改2020-03-31 17:03:15 (修改过1次)

  • 小于100的用机械管件

    大于100的管用沟槽连接