国猪 2008-06-25 17:46:20 | 广西壮族自治区 其他专业 | 1457查看 9回答
柱/梁/板支撑超高如何计算c
框架柱(.9*.9),一边的层高为4.5米,另一边为5.0米,该跨梁高1.2米0.3米宽,板厚160mm.求助柱,梁模板支撑计算式,超高项目计算式,板支撑超高计算式!
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳、 现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑超高: (1) 现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑,定额按支撑高度3.60m编制。支模高度超过3.60m时,执行相应“每增3m”子目(不足3m,按3m计算),计算模板支撑超高。 (2) 构造柱、圈梁、大钢模板墙,不计算模板支撑超高。 (3) 支模高度,柱、墙:地(楼)面支撑点至构件顶坪;梁:地(楼)面支撑点至梁底;板:地(楼)面支撑点至板底坪。 (4) 梁、板(水平构件)模板支撑超高的工程量计算如下式: 超高次数=(支模高度-3.6)/3(遇小数进为1) 超高工程量(m2)=超高构件的全部模板面积×超高次数 (5) 柱、墙(竖直构件)模板支撑超高的工程量计算如下式: 超高次数分段计算:自3.60m以上,第一个3m为超高1次,第二个3m为超高2次,依次类推;不足3m,按3m计算。 超高工程量(m2)=∑(相应模板面积×超高次数) (6) 墙、板后浇带的模板支撑超高,并入墙、板支撑超高工程量内计算。
2008-06-25 17:58:50
-
四川地区的现浇砼梁、板支模高度按层高3.9米以内编制的,层高超过3.9米时,超过部分工程量另按梁、板支撑超高费用项目计算。每超过1米增加模板费。
2008-06-26 11:49:04
-
现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑,定额按支撑高度3.60m编制。支模高度超过3.60m时,执行相应“每增1m”子目(不足1m,按1m计算),计算模板支撑超高。
2008-06-25 18:04:14
-
层高超过3.6m都应该计算超高费用
2008-06-25 18:11:12
-
各地的计算规则可能不同。 我们这里(陕西)是超过3.6m时,超过部分计取模板支撑超高费,3.6m以内部分是不计取的。 只要在做法中定义超高子目,选取超高代码,软件就会自动统计出3.6米以上的超高体积了。
2008-06-25 18:20:34
-
支模高度超过3.60m时,超高部分都要计算超高费.
2008-06-25 18:29:08
-
高度超过3.6的都可以算超高
2008-06-25 18:35:33
-
例如柱高5.4M (它的砼梁20M3) 5.6-3.6=1 20/5.4*1=3.7M3
2008-06-25 19:01:10
-
请按当地的定额规定计算。超过规定高度的部分才计算超高费用。
2008-06-26 09:48:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看