• 装饰中,如我的梁板不抹灰,并且高度只在梁下口,在房

    装饰中,如我的梁板不抹灰,并且高度只在梁下口,在房间内如何设置
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果不抹灰,你可以不套构件做法,这部分的工程量自然就不会导入到计价软件中。

    2008-06-25 19:57:14 

  • 装饰中,如我的梁板不抹灰,并且高度只在梁下口,在房间内如何设置? 定义房间时,把梁下口设置为吊顶高度,天棚不套做法,墙面还是选择“墙面抹灰面积”代码。

    2008-06-25 20:26:04 

  • 房间构件中不套顶棚做法,设置吊顶高度在梁下口,墙面面积就可以算准确

    2008-06-25 20:28:09 

  • 考虑到梁高度可能不同,如果用设置吊顶高度的办法只能使抹灰保持在同一高度,但不一定都刚好抹至梁底标高;在构件定义中,在“工程量代码”中,有一个代码“LMHMJ”—梁抹灰面积,可以采用“QMMHMJ-LMHMJ”即得到你所需要的量

    2008-06-25 20:40:06 

  • 在房间构件中,设置吊顶高度在梁下口。天棚不套做法,

    2008-06-25 20:45:36 

  • 如果你的工程的梁的高度都相同的话你可以选择吊顶高度,如果不相同的话就麻烦了

    2008-06-25 21:46:13 

  • 1、设置为墙裙用单墙面抹灰; 2、利用扣除梁面抹灰面积; 3、设置吊顶高度。

    2008-06-25 21:49:05 

  • 按吊顶设置,吊顶高度为梁的下平 。

    2008-06-25 22:48:54 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看