• 关于无端子外部接线和有端子外部接线的问题

    请问一下

    1,无端子外部接线 是不是只针对 单芯 的导线 如BYJ-3*2.5  或者BV线?


    2,遇到 单根多芯的导线,如WDZN-RYJS-(2*2.5) 这种单根双芯的绞线 是采用 无端子外部接线,还是 有端子外部接线?


    3,无端子外部接线 是针对6mm2 以下的线 ,其中包含6mm2 吗?


    4,多少mm2 的线采用 有端子外部接线?


    5,是不是多芯的导线 不管截面直径 多大 都计算为 接线端子外部接线?


    谢谢大家解答

    2020-04-01 17:26:01 补充

    接线端子


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    关于无端子外部接线和有端子外部接线的问题

    请问一下

    1,无端子外部接线 是不是只针对 单芯 的导线 如BYJ-3*2.5  或者BV线?

    无端子应该对应有端子外部接线,也就是一个对应(无端子)硬线如BV线,一个对应软线(有端子)如BVR线,超过6平方以上就不叫端子外部接线了,就应该套铜压接或者焊接端子了。你说的BYJ-3*2.5就应该是3个2.5平方以内的无端子外部接线。

    2,遇到 单根多芯的导线,如WDZN-RYJS-(2*2.5) 这种单根双芯的绞线 是采用 无端子外部接线,还是 有端子外部接线?

    这个应该套有端子外部接线,2个头  2.5平方以内, WDZN-RYJS 是软线

    3,无端子外部接线 是针对6mm2 以下的线 ,其中包含6mm2 吗?

    注意定额在说明当中都会标注以下,以下 ,以内是否含此数,我们这边的定额是含6mm2

    4,多少mm2 的线采用 有端子外部接线?

    6平方以下的软线采用有端子外部接线

    5,是不是多芯的导线 不管截面直径 多大 都计算为 接线端子外部接线?

    超过6平方以上多芯软线也是要套压接铜接线端子,或者套盘柜配线也是可以的,注意盘柜配线内的主材就是端子所以不需要在进行重复套端子项目。

    希望能帮到你


    2020-04-01 22:56:41 