    四芯直接套电力电缆定额子目即可,不需要换算

    五芯的才需要乘以1.3

    2020-04-01 16:23:03 

  • 定额中没有4芯的子目,那套5芯的时候,人工是*1还是*1.3?


    答:定额都是按照3芯,或者3+1芯考虑的,所以3芯和4芯的电缆套用定额子目均不乘以系数,当超过四芯需要乘以系数。


    电力电缆敷设定额是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应定额增加15%。单芯电力电缆敷设按照同截面电缆敷设定额乘以系数0.7,两芯电缆按照三芯电缆定额执行。截面400mm²以上至800mm²的单芯电力电缆敷设,按照400mm²电力电缆敷设定额乘以系数1.35。截面800mm²以上至1600mm²的单芯电力电缆敷设,按照400mm²电力电缆敷设定额乘以系数1.85。