迪迪是个小仙女 2020-04-01 16:17:37 | 山东省 安装 | 280查看 2回答
定额中没有4芯的子目,那套5芯的时候,人工是*1还是*1.3?
2020-04-01 16:17:57 补充
电缆4芯
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
四芯直接套电力电缆定额子目即可,不需要换算
五芯的才需要乘以1.3
2020-04-01 16:23:03
-
定额中没有4芯的子目,那套5芯的时候,人工是*1还是*1.3?
答:定额都是按照3芯,或者3+1芯考虑的,所以3芯和4芯的电缆套用定额子目均不乘以系数,当超过四芯需要乘以系数。
电力电缆敷设定额是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应定额增加15%。单芯电力电缆敷设按照同截面电缆敷设定额乘以系数0.7,两芯电缆按照三芯电缆定额执行。截面400mm²以上至800mm²的单芯电力电缆敷设,按照400mm²电力电缆敷设定额乘以系数1.35。截面800mm²以上至1600mm²的单芯电力电缆敷设,按照400mm²电力电缆敷设定额乘以系数1.85。
2020-04-01 16:29:43
-
请教一下大家,安装定额中的地下室增加费,在记取的时候是指总安装工程人工费的15%还是地下室部分安装工
请教一下大家,“安装定额中的地下室增加费”,在记取的时候是指总安装工程人工费的15%还是地下室部分安装工程人工费的15%?还有啊 怎么没见过有记取这部分费用的项目?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看