• 如何设置框架柱的加密区?m

    地下室层高为3米,有框架柱,但是框架柱图纸上要求在-2.00~-0.05的位置加密,该如何做呢?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件里柱子属性里有上、下加密范围,你可以根据你自己需要的来输入数值。如果已经绘制了柱子构件,那么要在绘图截面中选中构件,在属性编辑器里修改。

    2008-06-26 12:28:53 

  • 柱属性框中有设置加密范,在其他属性里。

    2008-06-26 12:25:12 

  • 一般在计算设置里就设置好,你的在-2.00~-0.05的位置加密,在柱的定义构件属性里-点开“其它属性”,有上下加密范围,你按这个输入你的要求即可

    2008-06-26 12:29:29 

  • 如果仅有此柱是这样,请在构件属性中更改加密区

    2008-06-26 12:31:15 

  • 框架柱地下室分段画

    2008-06-26 12:31:32 

  • 在定义构件里的灰色字体其他属性里加密区范围里调整。

    2008-06-26 12:41:14 

  • 可以直接在构件属性里定义就行了

    2008-06-26 12:42:36 

  • 在定义柱的时候的属性编辑里有"其他属性",那里有加密范围,如果还是不行,我建议你在单构件里进行输入,如果是A8-100/200的箍筋设置,你可以先把整个柱子的箍筋设成A8-200的,然后再在单构件中输入的时候,可以再按200的间距布置一次,应该是没有问题的。

    2008-06-26 12:44:50 

  • 回答“地下室层高为3米,有框架柱,但是框架柱图纸上要求在-2.00~-0.05的位置加密,该如何做呢?” 建议根据正常的框架柱箍筋进行设置,对于图纸要求加密范围增加的箍筋,可以经过计算后在柱属性中的“其它箍筋”中进行设置;这样绘图简单,工程量计算也正确。

    2008-06-26 12:46:08 

  • 在定义柱的时在属性编辑器里修改;即在其他属性,那里设置加密范围。

    2008-06-26 12:54:40 

  • 在定义柱时在属性编辑器里即在其他属性里设置加密范围 03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下 1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。

    2008-06-26 13:01:52 